三菱重工空调公司是一家把客户放在第一位,不追求短期利益却为了企业文化的发展而牺牲客户价值的大公司。三菱重工空调有限公司通过自身的努力和产品的不断优化,为社会进步不断做出贡献。三菱重工空调有限公司凭借高端的技术能力和高质量高性能的产品赢得了客户的信赖。那么三菱重工空调的一些故障代码也需要大家很好的理解。这些知识有助于大家在日常使用中及时解决三菱重工空调的问题。



三菱空调FDF304HEN和FDF504HES无显示,室内外机电源断开,电源关闭,操作开关电路板有缺陷。



E1操作开关线路断开,室内机电路板有缺陷。



E2室内机位置号重复,室内机电路板有缺陷。



E3没有对应的室外机编号,内外信号线断开,室外机电源关闭,室外机编号设置错误(设置为48或49)。



E4室内机号码设置不正确(设置为48或49),室内机电路板有缺陷。



E5室内机和室外机之间的通信不正常,室外机电源不正常(室外机和室内机电源分开时),室外机电路板有故障。



E6室内机热交换器热敏电阻不良,室内机电路板不良。



E7室内机吸气热敏电阻坏,室内机电路板坏。



E8室内热交换器温度高(制热时),室内热交换热敏电阻短路,室内电路板不良。E10操作开关有多个控制装置。



E31室外机编号重复,室外机电路板有缺陷。



E32电源反接或缺T相(主),室外机电路板有缺陷。



E33压缩机过电流,压缩机S相或R相(一次52C的二次接线)缺失,室外机电路板不良。



E34,52C的二次缺T相,室外机电路板不良。



E35室外热交换器温度高(冷风中),室外热交换器热敏电阻不良(短路),室外电路板不良。



E36压缩机出口制冷剂管温度过高,压缩机出口制冷剂管温度热敏电阻不良,室外机电路板不良。



E37室外机热交换器热敏电阻不良,室外机电路板不良。



E38室外机温度热敏电阻不良,室外机电路板不良。



E39压缩机出口制冷剂管热敏电阻不良,室外机电路板不良。



E40室外机安全设备工作,室外机电路板有缺陷。



三菱空调504-304故障代码



E1:操作开关线坏了,室内机的电路板坏了。



E2:空仓/内板破损重复号。



E3:没有相应的室外机编号。内外信号线都断了。



E4:室内电话号码设置不正确(设置为48或49)



E5:内外沟通异常。外板坏了。



E6:室内热交换器热敏电阻坏,内板坏。



E7:室内机气敏电阻不良,内部单元板不良。



大型电器在使用中总会出现很多小故障。以上只是冰山一角,还有更多不可控因素会导致其他不同类型的代码。三菱重工空调公司的售后部门会有专业的维修技术人员,可以帮你及时解决三菱重工空调的所有问题,只要不算损坏。再者,三菱重工空调的这些故障代码也可以通过网络查阅,及时帮你解决家里的问题。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机访问本页请
扫描左边二维码
本网站声明
本网站所有内容为网友上传,若存在版权问题或是相关责任请联系站长!
站长电话:0898-66661599    站长联系QQ:7123767   
站长微信:7123767
请扫描右边二维码
www.jtche.com

Archiver|手机版|小黑屋|扫铲家政服务 ( 渝ICP备2022008297号-7 )
渝公网安备 50019002503465号

GMT+8, 2023-3-23 16:12 , Processed in 0.048021 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2022, 宜人到家

快速回复 返回顶部 返回列表